No, no es posible. Las tarjetas envían otra señal al controlador wiegand que el código, por lo que el controlador wiegand no acepta una tarjeta ingresada como un código o un código ingresado como una tarjeta.
Puede pedir al propietario o administrador del edificio que agregue la etiqueta para el bloqueo diferente, en la "lista autorizada" de ese lector o controlador. Luego, la etiqueta de su llavero, que es EM4102, funcionará tanto para la cerradura donde originalmente funciona como para la cerradura de su edificio, de modo que tiene una sola etiqueta para ambas cerraduras. Eso no es un riesgo para la seguridad, ya que no se almacena nada dentro de la etiqueta, excepto una serie de solo lectura, la etiqueta en sí misma no sabe a dónde pertenece.
Pero creo que obtendrás una tarjeta. Probablemente hubo bloqueo de teclas o solo un código de bloqueo Antes, y es muy común cuando se lanza un sistema de acceso con tarjeta, solo para dar un código de Grupo común, hasta que se desplieguen las tarjetas.
A continuación, el código de grupo común se elimina del sistema. Esto para garantizar que no se rechace el acceso al edificio a una persona autorizada hasta que finalice el período de transición.
Incluso he visto configuraciones en las que los administradores, cuando configuran lectores de tarjetas sin teclado, colocan una tarjeta común dentro de una "caja de bloqueo de bienes raíces", y entregan el código de la caja de seguridad a todos los que deberían tener acceso al edificio.
Cuando todas las tarjetas / etiquetas se despliegan, la tarjeta común y la caja de seguridad se retiran de la pared y de la lista autorizada.