Depende mucho de la UPS. La mayoría de los UPS, especialmente los de factor de forma debajo del escritorio para uso doméstico y en oficinas pequeñas, no incluyen el acondicionamiento o filtrado de energía.
Una topología simplificada de un diseño de UPS común se ve así:
La CA generalmente fluye directamente de AC IN a AC OUT, y el controlador deja el lado derecho del transformador sin cargar. Cuando falla la alimentación, el controlador detecta que la alimentación de entrada ya no está presente y comienza a producir una fuente de alimentación de CA a partir de la batería, que el transformador intensifica para hacerse cargo del suministro. El diagrama de arriba está muy simplificado, pero le da sentido: cuando está presente la alimentación de CA normal, es como ejecutar el dispositivo directamente desde la toma de corriente.
Hay otro tipo de diseño de UPS que incluye una función llamada acondicionamiento de energía . Estos UPS suelen ser muy caros y tienden a encontrarse en factores de forma de montaje en rack en lugar de unidades de escritorio. Los UPS de acondicionamiento de energía generalmente incluyen un filtro adicional en forma de un circuito LC (inductor toroidal grande más un conjunto de condensadores grande) que actúa como un paso bajo en la señal de energía para eliminar el ruido y mejorar el factor de energía. Dependiendo de las características del filtro, este puede evitar ataques de canal lateral de análisis de energía como el que describió.
Otro tipo de UPS es un UPS DC. Por lo general, se utilizan en aplicaciones especializadas de centros de datos donde es más eficiente en el consumo de energía (y, a veces, en eficiencia de calor) el tener una solución de fuente de alimentación de CC de UPS y conmutación grande que proporciona un riel de CC (generalmente 48 V) a todos los sistemas en el centro de datos. en lugar de que cada servidor cambie de CA a los voltajes requeridos a nivel de la placa. Tal diseño probable filtraría el ruido de la energía de los servidores, evitando así un ataque de canal lateral, aunque en la mayoría de las situaciones usted esperaría que el UPS principal sea alimentado por 3 fases a un nivel más alto que tensión doméstica, por lo que cualquier interfaz directa con ese carril de alimentación es extremadamente peligrosa, lo cual es un buen elemento disuasorio.